twidoPLC求助

poiuy1  发表于 2012/1/6 21:34:12      1166 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在用了施耐德twido系列带以太网口的PLC,请问那个以太网口能用来与电脑连接编程吗,要连的话网线用交叉线还是直连线,在编程软件里的以太网口配置如图,但是在调试界面里还是只有串口通讯的选项,请大侠指教!!
1楼 0 0 回复
  • lkjhg

    lkjhg   |   当前状态:在线

    总积分:166  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-24

    最后登录时间: 2017-06-28

    空间 发短消息加为好友

    lkjhg   发表于 2012/1/8 20:46:56

    直连网线制定ip地址就可以通讯了