问个小白的问题:
4~20mA温度传感器,3线的,接在西门子模拟量输入模块上,比如传感器1接24V+,3接24V-,还有2接模块,我一般用mA档串在2线处量电流。
现在的问题是,如果不接西门子模拟量模块,直接把2线搭万用表红笔,黑笔接24V-可不可以测出电流?(因为传感器线比较长,传感器也不知有没有问题,现在测不出来)

1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2012/1/11 14:59:41

    你相当于把万用表的直流电流档接入变送器,如果变送器正常,应该是可以测量出电流的。这时变送器的负载就是万用表的输入电阻。
    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2012/1/11 14:59:41 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2012/1/15 14:38:01

    可以,我们仪表校验的时候直接接电源用万用表测量的

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2012/1/15 14:38:01 发表于3楼的内容

  • kristen

    kristen   |   当前状态:在线

    总积分:152  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-07-13

    最后登录时间: 2013-05-27

    空间 发短消息加为好友

    kristen   发表于 2012/8/1 23:44:21

    建议采用数字万用表,传统的指针式万用表的测量精度和最小量程估计是没法达到您的要求。
    4楼 回复本楼

    引用 kristen 2012/8/1 23:44:21 发表于4楼的内容

  • duoweikeji

    duoweikeji   |   当前状态:在线

    总积分:109  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-15

    最后登录时间: 2012-08-28

    空间 发短消息加为好友

    duoweikeji   发表于 2012/8/16 16:42:07

    不知道角度传感器可以用万用表测试吗?