您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 三相互感电表5.8线互调了,电表读数少多少倍

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

三相互感电表5.8线互调了,电表读数少多少倍

aaing  发表于 2012/1/15 9:41:12      1709 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三相互感电表的电表5和8的线互调了,电表会慢吗,如果会会少多少倍.还有3.6.9一定要接地线吗
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2012/1/16 14:29:49

    三相互感器电表要求正相序接入,如果不是正相序接入,在有负荷的情况下电表运行正常,轻负荷情况下电表可能倒走,具体你可以到现场去看看是不是我所说的,这种情况我遇到过。
    按规定3.6.9必须要连起来接地,但是实践中自己装表时都不会接,呵呵。。。
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2012/1/16 14:29:49 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2012/1/18 10:53:19

    三相电相差120°电度角啊。

     

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2012/1/18 10:53:19 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /