注意:本帮助文件仅适用于山武DMC10型号的设备。
本驱动使用串口通讯方式、SDC CPL 通讯协议,使用DMC10时,当连接的设备数量大于16时,需要使用CMC10B进行转换。当在紫金桥软件中定义设备时,设备的参数跟仪表中设定的参数必须一致。(仪表的参数请使用山武公司提供的软件查看)
设定项目 |
设定场所 |
设定范围 |
初始值 |
设备地址 |
设备地址设定开关设定 |
0-F |
|
波特率 |
用PC编程软件设定 |
0 2400bps
1 4800bps
2 9600bps
3 19200bps |
3:19200bps |
数据形式 |
用PC编程软件设定 |
0 位长 8 偶数校验 1停止位
1 位长8无奇偶校验2停止位 |
0 位长8偶数校验1停止位 |
响应最低时间 |
用PC编程软件设定 |
0 1ms
1 10ms
2 100ms
3 200ms |
1 10ms |
设备定义
在紫金桥软件中,选择相应的设备后双击,会出现如下对话框:

在该对话框中,用户可以设置设备名称、设备地址、船口号等参数后后单击点击“完成”及完成了设备的定义。
在该对话框中,用户可以选择串口并设置串口参数,单击“设置”,

我的这块山武DMC10的通信参数是 9600,8 ,无, 1。在该对话框中,设置并保存好串口参数,完成设备定义。
数据连接
进入数据连接后会出现如下对话框:

用户在该对话框中完成数据连接。在组态时,“内存区地址”必须在仪表的有效范围内,否则会导致读取数据失败!
部分参数地址如下:
通道号 |
设定项 |
地址(十进制) |
ch1 |
PV值 |
1004 |
ch2 |
1005 | |
ch3 |
1006 | |
ch4 |
1007 | |
ch1 |
SP值 |
1008 |
ch2 |
1009 | |
ch3 |
1010 | |
ch4 |
1011 | |
ch1 |
比例P |
1075 |
积分时间I |
1076 | |
微分时间D |
1077 | |
手动复位RE |
1078 | |
ch2 |
比例P |
1079 |
积分时间I |
1080 | |
微分时间D |
1081 | |
手动复位RE |
1082 | |
ch3 |
比例P |
1083 |
积分时间I |
1084 | |
微分时间D |
1085 | |
手动复位RE |
1086 | |
ch4 |
比例P |
1087 |
积分时间I |
1088 | |
微分时间D |
1089 | |
手动复位RE |
1090 |
以上仅是一些常用的参数的地址,更详细的参数地址请参考山武DMC10用户手册的通讯部分。