注意:本帮助文件仅适用于山武DMC10型号的设备。
本驱动使用串口通讯方式、SDC CPL 通讯协议,使用DMC10时,当连接的设备数量大于16时,需要使用CMC10B进行转换。当在紫金桥软件中定义设备时,设备的参数跟仪表中设定的参数必须一致。(仪表的参数请使用山武公司提供的软件查看)
设定项目
设定场所
设定范围
初始值
设备地址
设备地址设定开关设定
0-F
波特率
用PC编程软件设定
0 2400bps
1 4800bps
2 9600bps
3 19200bps
3:19200bps
数据形式
用PC编程软件设定
0 位长 8 偶数校验 1停止位
1 位长8无奇偶校验2停止位
0 位长8偶数校验1停止位
响应最低时间
用PC编程软件设定
0 1ms
1 10ms
2 100ms
3 200ms
1 10ms

 

设备定义

在紫金桥软件中,选择相应的设备后双击,会出现如下对话框:
在该对话框中,用户可以设置设备名称、设备地址、船口号等参数后后单击点击“完成”及完成了设备的定义。
在该对话框中,用户可以选择串口并设置串口参数,单击“设置”,
我的这块山武DMC10的通信参数是 9600,8 ,无, 1。在该对话框中,设置并保存好串口参数,完成设备定义。
数据连接
进入数据连接后会出现如下对话框:
用户在该对话框中完成数据连接。在组态时,“内存区地址”必须在仪表的有效范围内,否则会导致读取数据失败!
部分参数地址如下:
通道号
设定项
地址(十进制)
ch1
PV值
1004
ch2
1005
ch3
1006
ch4
1007
ch1
SP值
1008
ch2
1009
ch3
1010
ch4
1011
ch1
比例P
1075
积分时间I
1076
微分时间D
1077
手动复位RE
1078
ch2
比例P
1079
积分时间I
1080
微分时间D
1081
手动复位RE
1082
ch3
比例P
1083
积分时间I
1084
微分时间D
1085
手动复位RE
1086
ch4
比例P
1087
积分时间I
1088
微分时间D
1089
手动复位RE
1090

 

 

以上仅是一些常用的参数的地址,更详细的参数地址请参考山武DMC10用户手册的通讯部分。
1楼 0 0 回复