您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何正确判断超声波流量计是否正常工作

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

如何正确判断超声波流量计是否正常工作

atmupkeep  发表于 2012/2/5 11:48:13      1044 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

键入 MENU 0 8 如果窗口显示“ *R” 表示工作正常。在此窗口显示中,如果有“ E ”字样表示电流环输出超量程 100% ,与 57 号窗口设置有关。通过增大 57 号窗口输入值,“ E ”字样就不再显示;如果不使用电流环,可置之不理。

如果有“ Q ”字样表示频率输出超量程 120% ,与 69 号窗口设置有关。通过增大 69 号窗口输入值,“ Q ”字样就不再显示;如果不使用频率输出,可置之不理。

如果有“ H ”字样表示接收超声波信号差。处理方法见“故障解析”一章。

如果有“ G ”字样表示仪器正在进行测量前的自动增益调整,一般是正常的。只有当长时间总处于此状态,才说明机器不正常。

“ I ”表示接收不到超声波信号,检查传感器连线是否连接正确,传感器是否牢靠等。

“ J ”表示仪器硬件有故障。有些硬件故障可能是暂时的,重新上电试试。详见“故障解析”章节。

“ F ”表示硬件有关故障。
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2012/2/6 9:53:51

    谢谢分享

     

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2012/2/6 9:53:51 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /