hypermill9  发表于 2012/2/6 8:56:22      1220 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

SA11KW的变频器。U相输出缺相。我换光耦后。用万用表测量驱动电压为7。5V。是负压。驱动光耦的输出电压只有2V左右。别的光耦都有12V 左右的电压输出。我把用在另外组上的光耦换到这组上,光耦的输出电压还是只有2V左右。{我用的是指针表的直流档测量的}。我以为是对管的带载能力不好。就换了对管。还是这样。也测了PC929的2,3脚,和另外组的驱动电压是一样的。也就是CPU发出的波形是正常的。PC929的11脚后是电阻也是好的,这些测量都是把IGBT去掉了的。请各位高手指教一下。先谢了。
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2012/2/7 15:32:55

    先确定该路驱动的供电电源是否正常?+15V、-7.5V是否都有?大多是电源的问题。PC929应该是好的。
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2012/2/7 15:32:55 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2012/2/8 20:02:18

    万用表量不会有12V的,如果真有12V,这5个才不正常
    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2012/2/8 20:02:18 发表于3楼的内容