有一个程序用的步进电机是1.8度设置为5细分,这样步进电机转一周为1000个脉冲,每次需要转一周半。这样梯形图输出为[PLSY D0 K1500 Y000]因为设备需要步进电机转速可以任意调节,所以用数字开关设置速度并存入D0中,但我搞不懂D0需要输入频率是速度还是转一周需要的1000脉冲?不知步进电机速度和转一周怎么一回事?
1楼 0 0 回复
  • linyi0839

    linyi0839   |   当前状态:在线

    总积分:56  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-07-07

    最后登录时间: 2012-07-07

    空间 发短消息加为好友

    linyi0839   发表于 2012/7/7 13:52:15

    D0是速度[脉冲频率]],K1500才是脉冲量,
    2楼 回复本楼