网地绝缘监控技术

zlj  发表于 2007/4/2 22:08:50      753 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

[关键词] :绝缘 监控技术 漏电保护

摘要:为获得对低压电网实施网地绝缘监控的有效方法,研究了网地绝缘监控技术可实砚对低压电网谜全线监控,使其安全经济运行,并可替代剩余电流漏保护电保护技术。

     低压电网有中性点接地、不接地两种接线方式。据调查,凡矿井用电不允许使用中性点接地方式;非矿井用电,凡不使用剩余电流保护器的也大多采用中性点不接地方式;凡使用剩余电流保护器的,中性点必须接地。显然,由于中性点不接地系统的四线对地都是绝缘的,电网本身就具备了对触、漏电的防护功能,这样的电网是经济的和安全的,因此大多选用中性点不接地方式。

    为了保证电网对地绝缘良好,应当对网地绝缘实行全线监控,随时检测出绝缘破坏点,及时把绝缘破坏线路与电网分离,以保证电网无故障部分的正常运行,以便迅速排除故障,实现安全、经济用电。这就是要介绍的网地绝缘监控技术。

    通过零地监控和相地监控在制作中参数的科学配合,可以稳定地实现网地绝缘监控的目的。显然,网地绝缘监控技术的应用,会产生如下积极效果:

① 由于系统的中性线不直接接地,能带来两大好处,一是漏电损耗小,二是当相线对地发生触、漏电时,漏电电流很小,对人身构不成致命伤害,也不易引起漏电火灾。

② 由于监控器的漏电保护动作是回零的漏电流启动,这样把通常保护器动作只需一个条件(剩余电流信号)变成了必两个条件(剩余电流信号和漏电电流)同时具备才能动作,因此不会因线路中的非漏电信号的干扰而误动,抗干扰能力增强。

③ 由于监控器被剩余电流信号启动后,漏电流立即就地自动回零,不会因下级漏电干扰前级监控造成监控器动作频繁,扩大停电面积。

④ 由于漏电回零通道阻抗远小于零地分布阻抗,所以监控器一旦起动回零,回零剩余电流几乎与漏电流相等。使控制监控器动作的就是漏电流本身,因此可准确地进行保护动作整定,保护力度大增。

⑤ 由于正常情况下电网与地不存在相对高电位,可以大幅度减少对地电击穿性绝缘破坏故障。同时又不致于因火线落地造成电压大幅度降低。

⑥ 由于网地绝缘随时被分级监控,这样不仅可以减小网地绝缘故障造成的停电面积,而且为查找网地绝缘破坏点提供了极大的方便。

    综上所述可以看出,由于零地监控技术的应用,堵塞了因零地绝缘故障(不易被发现)造成的相地绝缘监控(漏电保护)设备失灵的漏洞。由于自回零式漏电保护技术的应用,解决了剩余电流动作保护器的易被干扰误动的问题。与其他保护手段(如过流、过压、欠压、瞬时保护)相配合,可以实现低压电网的全线在控运行。