您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机的频率超过额定频率50HZ存在危险吗???

cxf

cxf   |   当前状态:离线

总积分:440  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-23

最后登录时间: 2008-01-31

空间 发短消息加为好友

电动机的频率超过额定频率50HZ存在危险吗???

cxf  发表于 2010/8/10 16:46:32    精华  30098 查看 34 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、电动机的名牌告诉我们,电机运行额定频率是50HZ ,就是说在50HZ下运行电机的机械强度是允许的,安全的;

2、当电机在变频器拖动下运行时,由于设置了电机参数,变频器在50HZ下按U/F恒转矩方式运行;

3、当变频器输出频率超过50HZ时,电动机便进入弱磁高速控制状态;

4、端电压U不再按U/F增加,而是减小或恒定,电机主磁通Φ随F增大而减弱;

5、定子绕组感生电势减小,电机电流增大,转矩减小,处于恒功率运行状态;

6、此时电机电流大,电压低,转速高,转矩低,输出功率恒定;

7、此时电机的负载为轻负载,低转矩,高转速运行状态;

8、由于电机转速超速运行,为不安全运行状态,要随时监控电机的温升、声音、轴承等防止异常现象,保护电机安全运行。

 

1楼 0 0 回复
  • swei_2

    swei_2   |   当前状态:离线

    总积分:297  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-15

    最后登录时间: 2012-04-09

    空间 发短消息加为好友

    swei_2   发表于 2007/4/5 20:49:17

    2楼 回复本楼

    引用 swei_2 2007/4/5 20:49:17 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/4/6 11:16:35

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/4/6 11:16:35 发表于3楼的内容

  • cqs0088

    cqs0088   |   当前状态:在线

    总积分:-390  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-12

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    cqs0088   发表于 2008/9/14 20:41:11

    4楼 回复本楼

    引用 cqs0088 2008/9/14 20:41:11 发表于4楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/9/16 13:51:02

    5楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/9/16 13:51:02 发表于5楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/10/8 16:21:57

    6楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/10/8 16:21:57 发表于6楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2009/10/9 15:24:23


    7楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2009/10/9 15:24:23 发表于7楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/10/12 21:02:32

    如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。
      当转速为50Hz, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.

        这时的转矩情况怎样呢?
        因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小。  
        我们还可以再换一个角度来看:
        电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势)
        可以看出, U,I不变时, E也不变.
        而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f50-->60Hz, X会相应减小
        对于电机来说, T="K"*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
        同时, 小于50Hz, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
        结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.

    8楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/10/12 21:02:32 发表于8楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2009/10/16 10:56:51

    9楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2009/10/16 10:56:51 发表于9楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/10/31 21:59:37

    10楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/10/31 21:59:37 发表于10楼的内容

  • fanguangrui

    fanguangrui   |   当前状态:在线

    总积分:181  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-17

    最后登录时间: 2013-06-08

    空间 发短消息加为好友

    fanguangrui   发表于 2009/11/1 16:51:45

    11楼 回复本楼

    引用 fanguangrui 2009/11/1 16:51:45 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 1234【下一页】