您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网传输可以,485传输就不行

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

以太网传输可以,485传输就不行

swy  发表于 2012/2/23 9:42:21      1184 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

单位现场设备碰到这样的问题:
需要通信服务器对某设备寄存器地址第一位置1,该寄存器共64位。规约modbus。
采用以太网连接时,16与64位编码都可以实现第一位置1,即以下两种代码都可以:(1)23 10 F4 30 00 01 02 00 01;(2)23 10 F4 30 00 04 08 00 01 00 00 00 00 00 00.
而采用485接口时,仅64位编码可以,即23 10 F4 30 00 04 08 00 01 00 00 00 00 00 00可以,16编码回复报文90 02,即错误的地址规则。

前期已经采用485接口连接设备,通信服务器改造成发送64编码有一定困难,请问该问题有什么解决办法吗?
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2012/2/24 11:24:11

    达人

    谢谢帮助

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2012/2/24 11:24:11 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /