控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 怎样解决变频器对显示仪表的干扰
ccy | 当前状态:离线
总积分:1 2024年可用积分:0
注册时间: 2003-05-12
最后登录时间: 2018-05-11
空间 发短消息加为好友
ccy 发表于 2007/4/20 20:30:36 1614 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
匿名 | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
匿名 发表于 2007/4/15 15:47:32
1.变频器调整一下载波频率.
2.更换所使用的电缆为屏蔽电缆.
引用 匿名 2007/4/15 15:47:32 发表于2楼的内容
interzj | 当前状态:离线
总积分:69 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-20
最后登录时间: 2014-11-30
interzj 发表于 2007/4/20 20:30:36
引用 interzj 2007/4/20 20:30:36 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分