模拟量输出问题

hypermill9  发表于 2012/3/2 18:58:44      1058 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问:用EM232输出0-10V和0-20mA的模拟量,电脑输入数据16000.0,对应的电压应该是5V,电流应该是10mA。而且程序中状态表监控里也是这个正确的值,为什么用万用表测量实际电压和电流都是0呢?
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2012/3/5 11:34:39

    用MOV_W指令将数据传送给AQW0就可以