我们公司最近在搞现场机器设备联网项目,我们要用台达的PLC读取台达变频器中几个连续的数据时,我用的MODRW对变频器的读取指令,读取F系列的从H0001到H0007这个数据,把它放到PLC的D52开始的地址里,可是在现场调试时,在D52里看不到数据,拜请个位台达高手指点,由于我本人刚刚开始接触台达系列,手册上对MODRW的说明也不详细,还望个位高手快点答复,顺便讲解下MODRW指令对B,F系列变频器的编程用法.

谢谢了!

1楼 0 0 回复
  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/4/12 12:21:09

    2楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/4/12 12:21:09 发表于2楼的内容

  • lfr313

    lfr313   |   当前状态:离线

    总积分:55  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-11

    最后登录时间: 2007-07-15

    空间 发短消息加为好友

    lfr313   发表于 2007/4/12 17:50:56

    谢谢了,

    今天我把问题查出来了,应该是那条指令和原有程序中的扫描时间相冲突所引起的.