您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助:关于ACS510变频器的SPFC宏问题

liwenwen

liwenwen   |   当前状态:在线

总积分:97  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-02-23

最后登录时间: 2012-03-27

空间 发短消息加为好友

求助:关于ACS510变频器的SPFC宏问题

liwenwen  发表于 2012/3/5 14:33:53      1829 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人刚接触变频器不久,想请教大家一个问题,ACS510变频器的SPFC宏里面“循环软启动”功能和“定时切换”功能 能不能同时使用?
1楼 0 0 回复
  • qiulin

    qiulin   |   当前状态:在线

    总积分:87  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-02-23

    最后登录时间: 2012-05-22

    空间 发短消息加为好友

    qiulin   发表于 2012/3/5 14:41:04

    这个论坛挺不错,互相学习了~

    2楼 回复本楼

    引用 qiulin 2012/3/5 14:41:04 发表于2楼的内容

  • lizhang

    lizhang   |   当前状态:在线

    总积分:111  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-02-23

    最后登录时间: 2017-06-12

    空间 发短消息加为好友

    lizhang   发表于 2012/3/5 14:50:27

    这两个是可以同时使用的,

    定时切换指的是循环时谁先谁后,目的是为了让各台电机平均使用,平均磨损,是个可选功能,根据需要设置,就是搭配SPFC功能使用滴。

    3楼 回复本楼

    引用 lizhang 2012/3/5 14:50:27 发表于3楼的内容

  • liwenwen

    liwenwen   |   当前状态:在线

    总积分:97  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-02-23

    最后登录时间: 2012-03-27

    空间 发短消息加为好友

    liwenwen   发表于 2012/3/5 14:53:17

    @lizhang 非常感谢,学习了
    4楼 回复本楼

    引用 liwenwen 2012/3/5 14:53:17 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /