制砖机上用的。PLC是永宏的FBE-28MU的  文本显示器是EVIEW的MD204L.

故障现象:

PLC的所有指示灯都不亮了。

开始以为PLC的电源坏了,拆开看看,没发现问题。

把PLC的输入线都拆下来(包括24V的对外输出),电源灯亮了,PLC没有问题。但运行指示灯不亮。

分析原因: 24V有短路的地方; PLC的程序丢失。

解决方法: 工人换接近开关的时候把24V的正 负极接反了,重新接线后PLC正常了。

丢失程序的原因有待分析。

对于程序丢失, 去另外一台完全一样的设备下载了一份。重新写入PLC后一切正常了。

这期间遇到的小问题,另外的程序有密码,用解密软件很容易就把密码读出了。

也算是一大收货。

PLC软件用的是 WinProladder  V2.35的