您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 自由通讯方式出现了问题?紧急求助

goodidea

goodidea   |   当前状态:在线

总积分:986  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-06-23

最后登录时间: 2018-05-04

空间 发短消息加为好友

自由通讯方式出现了问题?紧急求助

goodidea  发表于 2007/5/7 17:56:50      1170 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有一台设备通讯为RS232要与S7-200通讯,设备与电脑通讯接受的信息在通过电脑发行送到S7-200正常,但是设备发送到S7-200信息却收不到。 JCZ智能转矩转速传感器串行接口数据传输协议:传输格式:1开始位 8数据位 1停止位波特率: 4800bps 数据格式:头“A”(1byte) 转矩数据ASCII (10byte) 转速数据ASCII (10byte) 问题补充:设备到笔记本的COM1口,接收的数据再通过COM1口用PPI电缆连到S7-200上,我使用的是普通的没有拨码开关的PPI电缆 LD Always_On:SM0.0 MOVB 13, P0_Config:SMB30 MOVB 16#C0, P0_Ctrl_Rcv:SMB87 MOVB 16#41, P0_Start_Char:SMB88 MOVW +5, P0_Timeout:SMW92 MOVB 20, P0_Max_Char:SMB94 ATCH INT_1:INT1, 23 ENI RCV VB109, 0
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/4/27 11:45:05

    设置成9600 试试
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/4/27 11:45:05 发表于2楼的内容

  • quekuan

    quekuan   |   当前状态:离线

    总积分:200  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-06-09

    最后登录时间: 2009-08-21

    空间 发短消息加为好友

    quekuan   发表于 2007/4/27 23:41:57

    用自由口通讯需要间断的发与收,把你的通讯程序传来看看
    3楼 回复本楼

    引用 quekuan 2007/4/27 23:41:57 发表于3楼的内容

  • 一条游鱼

    一条游鱼   |   当前状态:离线

    总积分:922  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-09

    最后登录时间: 2008-11-28

    空间 发短消息加为好友

    一条游鱼   发表于 2007/5/7 17:56:50

    想想设备给电脑,电脑再给PLC和设备直接给PLC有什么不同呢?
    确认是232还是485,PLC的口是485的。
    其次协议设置是否一致?
    4楼 回复本楼

    引用 一条游鱼 2007/5/7 17:56:50 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /