LC300调试问题

tester  发表于 2007/5/8 15:39:19      872 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

工况:测量介质是纯碱液,容器是线性的,材质是铸铁,但是在外面加了一层绝缘层,形体是1米长宽的矩形,高1.5米,

我在法兰处加了一根铁线与纯碱液接触

问题:碱液液面上升了0.3米,可是电容值没有多大变化,基本上是没有变化

电容是带PFA杆式的

1楼 0 0 回复
  • lmo

    lmo   |   当前状态:离线

    总积分:55  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-05-08

    最后登录时间: 2007-05-08

    空间 发短消息加为好友

    lmo   发表于 2007/5/8 15:39:19

    如果电阻很小,那么包塑料的杆子有漏点,直接短路了


     


     

    2楼 回复本楼