您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » EV1000/2000变频器应用同步控制

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

EV1000/2000变频器应用同步控制

瑞雪照丰年  发表于 2007/4/26 21:36:09      922 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

EV1000/2000变频器应用同步控制


点击看大图


 


在纺织、印染、涂装等行业中,经常遇到需要保证多台电机速度成比例运转的场合,一般将这个问题称为同步。由于艾默生变频器可实现频率主辅给定通道叠加,对输出频率进行精确微调,从而很好的解决了这个问题。



 


同步控制中一般采用主从控制,即固定主机运转频率,微调从机频率来跟随主机速度;多个从机之中可采用级联或并联方式。
  参数设定要点:
  主机:F0.00=3; F0.03=1; F7.11=23
  从机:F0.00=5; F0.03=1; F0.10=0.1; F0.11=0.1; F7.03=45; F9.01=10


没有同步器......................................

1楼 0 0 回复