DH-485菊花链结构,令牌传送系统,数据传输波特率为9.6kb/s19.2kb/s, 可连接32个节点,整个网络长度可达1200m,利用AIC+模块,可延长至2438m。1203-SM1可使用Datalink(数据链)和报文传送数据。

DH+(Data Highway Plus): DH+网络的通信速度比DH-485网络快3倍!DH+网络是DH-485网络的改进型,它与DH-485网络的最大区别是网络的传输速度和所能连接的节点数。DH+网络的特点如下:利用令牌传送,允许用户在每个链路上连接最多64个设备 (鉴于多连接的是需要大量数据传送的控制器、HMI等,实际应用中建议连接不超过15个节点/链路),包括:PLC-5 SLC 5/04可编程控制器、彩色图形终端、个人计算机、可编程 RS-232-C/RS-422 设备等。57.6kb/s速度下可传输3048m,115.2kb/s速度下可传输1524m,230.4kb/s速度下可传输762m。

ControlLogix通讯接口模块 (订货号 1756-DHRIO)可以将两个DH+ 链路连接到ControlLogix 背板,提供DH+链路到其他网络(ControlNet 链路 Ethernet 链路 DeviceNet 链路、other DH+ 链路)的消息路由功能,也可以利用DH+(Data Highway Plus) 模块来实施SCADA网络。

RIO主要用于本地站点远程扩展。其链路上的主控节点处理器模块可组态为适配器方式,或在该节点直接使用远程I/O适配器模块1771-ASB。处理器模块可连接1-4RIO链路,每个链路可连接32个节点,串行数据传输,在57.6kb/s速度下,链路长度可达3048m115.2kb/s速度下1524 m;230.4kb/s速度下762m。1203-GD1通信模块在PLC与变频器之间提供直接的数据链路,它可使用Datalink和报文传送数据。

 

ControlNet: 采用生产者/消费者模式通信,能提供可靠的、高速的数据传输。ControlNet速度为恒定的5Mb/s,每条介质链路上支持99个节点。A-B变频器使用1203-CN1通信模块接入ControlNet网络,在该通信模块上有2位拨动开关,用于设置节点地址;有2个独立的ControlNet网络接口,可用于介质冗余;有1scan port接口,以连接变频器,还有一个RS-232串行接口,可连接计算机,以便显示或组态1203-CN1模块的参数,如节点地址、Datalink的选通/禁止、发生故障时的处理方式等,也可显示当前经过该模块所传送的I/O数据。主控节点的PLC处理器可通过数据链结构、报文方式来监视和修改变频器的参数。

DeviceNet: 基于CAN技术开发的网络,它是控制系统中设备级的底层网络。在DCS系统中,通常将底层设备(如按扭、光电传感器、条码阅读器等)一根一根线地硬接线到远处的车间控制器的I/O模块上。今天,由于现场总线技术的应用,使得设备具有智能接口,从而这些设备能通过网络直接连接到控制器上。DeviceNet就是能实现上述要求的网络,能接入这一网络的设备都有5根线的标准接口,从而省去这些设备的很多硬接线,减少接线成本,便于快速安装及故障诊断。它的干线长达500m,支线可达6DeviceNet网络扫描器模块1771-SDN可连接两个独立的设备网网络,每个网络可连接63个节点,它支持I/O选通、查询方式以及循环数据和状态数据的报文,它的故障表可用于PLC梯形图,以便故障监视。传输速率可选125250500kb/sA-B变频器可通过1203-GK5模块以节点的方式接入DeviceNet链路,通过拨动开关,可在该模块上设置节点地址、数据传输速率、各数据链路的选通/禁止、故障处理方式。在设备网网络上可通过1203-GD5通信模块,利用数据链结构,在PLC处理器与变频器之间传送数据。

Datalink数据结构: PLC输出映象表中的字0为诸如起动、停止、点动、清除故障等变频器的逻辑命令,字1为频率基准值,字2~字9为输出数据链数据;输入映象表中的字0对应变频器的诸如起动、停止、故障等状态,字1为频率反馈值,字2~字9为输人数据链数据。具有Datalink方式的模块和设备共有4个数据链ABCD,每个数据链在PLC处理器的输入和输出映象表中占用两个字,如A数据链占用字2和字3。通过通信模块的拨动开关来选通/截止某个数据链,则可通过DatalinkPLC处理器每次程序扫描,可对变频器读或写2—8个字的数据信息。由于通信模块不断自动地刷新参数值,故它的读写速度比报文方式(处理器要求~变频器响应)要快,更适合于实时监视和修改参数。只是它的数据通信量最多为2—8个字。 Datalink是要传送数据信息的指针,对于变频器来说,如要传送某个参数,则指针为该参数的参数号。所以,必须在变频器中对各数据链进行组态,即决定数据链指向那个参数。例如:设置或修改变频器的某个参数。设定某个数据链的Datalink为某参数号,则与该数据链相连的输出映象表中的字将修改该参数号所指的参数。如通过Datalink A改变变频器的27号参数,设定Datalink A27,即指针指向27号参数,则PLC输出映象表中的字2将送人27号参数。

报文结构: 在不需对输人数据或输出数据连续刷新的情况下,可利用报文功能在PLC处理器与变频器之间传送数据,因而它适用于变频器实时监控要求不高的场合。它传输的数据量比Datalink方式要多一些。报文结构有以下几种:读或写某一个参数值报文,从某一参数号开始连续读或写多个参数值报文,分散地读或写多个参数值报文,读某一参数的全部属性报文,清除故障报文等。这些报文可用块传送读BTR、块传送写BTWMSG指令传送。