您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 温度检测与仪表1

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

温度检测与仪表1

skbolo  发表于 2006/2/27 21:45:55      1153 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一节               温度检测与仪表

一、温度测量的基本概念

温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。目前国际上用得较多的温标有华氏温标、摄氏温标、热力学温标和国际实用温标。

华氏温标(ºF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为ºF

摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃。

摄氏温度值t和华低温度值tF有如下关系:

热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K

国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便。目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标—1975年修订版》,记为:IPTS—68Rev—75)。但由于IPTS—68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议授权予1989年会议通过了1990年国际温标ITS—90ITS—90温标替代IPTS—68。我国自199411日起全面实施ITS—90国际温标。

1990年国际温标(ITS—90)简介如下。

1.  温度单位

热力学温度(符号为T)是基本功手物理量,它的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16。由于以前的温标定义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这各方法。用这种方法表示的热力学温度称为摄氏温度,答号为t,定义为:

式中:t/--分子为摄氏温度,分母为摄氏温度的单位;

T/K—分子为开尔文温度,分母为开尔文温度的单位。

根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄氏度或开尔文来表示。

国际温标ITS—90同时定义国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90)。T90t90之间的关系与Tt一样,即:

它们的单位及符号热力学温度T和摄氏温度t一样。

2.  国际温标ITS—90的通则

ITS—900.65K向上到普朗克辐射定律使用单色辐射实际可测量的最高温度。ITS—90是这样制订的,即在全量程中,任何温度的T90值非常接近于温标采纳时T的最佳估计值,与直接测量热力学温度相比,T90的测量要方便得多,而且更为精密,并具有很高的复现性。

3.  ITS—90的定义

第一温区为0.65K5.00K之间, T903He4He的蒸气压与温度的关系式来定义。

第二温区为3.0K到氖三相点(24.5661K)之间T90是用氦气体温度计来定义.

第二温区为平衡氢三相点(13.8033K)到银的凝固点(961.78)之间,T90是由铂电阻温度计来定义.它使用一组规定的定义固定点及利用规定的内插法来分度.

银凝固点(961.78)以上的温区,T90是按普朗克辐射定律来定义的,复现仪器为光学高温计.

ITS—90的定义固定点共17,列于表2-1-1.

2-1-1ITS—90定义固定点 

序号

国际实用温标规定值

物质

状态

T90/K

t90/

1

35

-270.15~-268.15

He

蒸气压点(V)

2

13.8033

-259.3467

e-H2

三相点(T)

3

17

~-256.15

e-H2 (He)

蒸气压点(V)(或气体温度计)(G)

4

20.3

~-252.85

e-H2 (He)

蒸气压点(V)(或气体温度计)(G)

5

24.5561

~248.5939

Ne

三相点(T)

6

54.3584

~-218.7916

O2

三相点(T)

7

83.8058

-189.3442

Ar

三相点(T)

8

234.3158

-38.8344

Hg

三相点(T)

9

273.16

0.01

H2O

三相点(T)

10

302.9146

29.7646

Ga

熔点(M)

11

429.7485

156.5985

In

凝固定(F)

12

505.078

231.928

Sn

凝固定(F)

13

692.677

419.527

Zn

凝固定(F)

14

933.473

660.323

Al

凝固定(F)

15

1234.93

961.78

Ag

凝固定(F)

16

1337.33

1064.18

Au

凝固定(F)

17

1357.77

1084.62

Cu

凝固定(F)

:1.3He,其他物质均为自然同位素成分, e-H2为正、促分子态处于平衡浓度的氢。

  2.对于这些不同状态的定义,以及关复现这些不同状态的建议,可参“ITS—90补充资料”。

表中各符号的含义为:V—蒸气压点;T—三相点,在此温度下,固、液和蒸气相呈平衡;C—气体温度计;MF—熔点和凝固点,在101325Pa压力下,固、液相的平衡温度。

 

 

二、温度测量仪表的分类

温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。

工业上常用的温度检测仪表的分类如表2-1-2所示。

 

2-1-2常用测温仪表种类及优缺点

测温

方式

温度计种类

常用测温范围,

优点

缺点

非接触式测温仪表

辐射式

辐射式

400~2000

测温时,不破坏被测温度场

低温段测量不准,环境条件会影响测温准确度

光学式

700~3200

比色式

900~1700

红外线

热敏探测

-50~3200

测温时,不能破坏被测温度场,响应快,测温范围大,适于测温度分布

易受外界干扰,标定困难

光电探测

0~3500

热电探测

200~2000

接触式测温仪表

膨胀式

玻璃液体

-50~600

结构简单,使用方便,测量准确,价格低廉

测量上限和精度受玻璃质量的限制,易碎,不能记录和远传

双金属

-80~600

结构紧凑,牢固可靠

精度低,量程和使用范围有限

压力式

液体

-30~600

耐震,坚固,防爆,价格低廉

精度低,测温距离短,滞后大

气体

-20~350

蒸汽

0~250

热电偶

铂铑-

0~1600

测温范围广,精度高,便于远距离、多点、集中测量和自动控制

需冷端温度补偿,在低温段测量精度较低

镍铬-镍铝

0~900

镍铬-考铜

0~600

热电阻

-200~500

测温精度高,便于远距离、多点、集中测量和自动控制

不能测高温,须注意环境温度的影响

-50~150

热敏

-50~300

2-1-3为温度检测仪表的精度等级和分度值.

2-1-3温度测量仪表的精度等级和分度值

仪表名称

精度等级

分度值,

仪表名称

精度等级

分度值,

双金属温度计

1,1.5,2.5

0.5~20

光学高温计

1~1.5

5~20

压力式温度计

1,1.5,2.5

0.5~20

辐射温度计(热电堆)

1.5

5~20

玻璃液体温度计

0.5~2.5

0.1~10

部分辐射温度计

1~1.5

1~20

热电阻

0.5~3

1~10

比色温度计

1~1.5

1~20

热电偶

0.5~1

5~20

 

 

 

三、热电偶

热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是:

     测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。

     测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。

     构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。

A

B

t

t.0

2-1-1热电偶工作原理图

                           1.热电偶测温基本原理

                           将两种不同材料的导体或半导体AB焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体AB的两个执着点12之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。

如图2-1-1所示,热电偶的一端将AB两种导体焊在一起,置于温度为t的被测介中

称为自由端,放在温度为t0的恒定温度下。当工作端的被测介质温度发生变化时,热电势随

之发生变化,将热电势送入显示仪表进行指示或记录,或送入微机进行处理,即可获得温度值。

热电偶两端的热电势差可以用下式表示:

                         2-1-3

式中:Et热电偶的热电势;

eAB(t)—温度为t时工作端的热电势;

eAB(t0)—温度为t0时自由端的热电势

当自由端温度t0恒定时,热电势只与工作端的温度有关,即Et=f(t)

当组成热电偶的热电极的材料均匀时,其热电势的大小与热电极本身的长度和直径大小无关,只与热电极材料的成分及两端的温度有关,因此,用各种不同的导体或半导体材料可做成各种用途的热电偶,以满足不同温度对象测量的需要。
1楼 0 0 回复