三菱plc与步进电机的接线问题?

sssss  发表于 2007/5/19 20:54:28      2777 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教一个问题,我用三菱的FX1s-30MT的plc控制步进电机,电机驱动器上有pls+,pls-。dir+,dir-。还有两个始能信号输入端,我的plc的y0输出高速脉冲信号,y2输出方向信号,他们怎么接线啊,我把y0接到pls+,y2接到dir+后,电机得电抱死,但是在有脉冲的情况下不转动,我发现电机A相之间没有电压,这是怎么回事啊,那位能解释一下么?
1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/5/11 18:51:33

    P40 P41 相当于 Y0 YI


    P42 P43 相当于 Y2 Y3


    有5V  24V两种接线方式


    5V的


    P40(P41)-------------------------------CW-


    COM0 (COM1)-----------------------5V的负极


    P42 (P43)-----------------------------CCW-


    COM2--------------------------------5V的负极


    5V的正极-----------CW+  CCW+


    希望对你有帮助