通用变频器和超同步伺服控制器主要区别
hypermill9 发表于 2012/5/20 16:45:17 1441 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
xuwenbin 发表于 2012/5/21 11:58:20
1、通用变频器一般都支持485总线,反之,很多伺服根本不支持总线或者只支持专用总线;2楼 回复本楼
2、通用变频器很多型号可以通过加装速度反馈卡(PG卡或类似装置)、转速模拟量反馈等构成闭环,做到精确控制;
第3条基本是对滴,不过伺服电机侧重于精确定位控制,一般为开关脉冲驱动型,电机低速运行会有明显震动,速度越低震动越厉害,变频器侧重于速度控制,高低速运行时电机均比较稳定;
4、伺服驱动器只适合驱动伺服电机,而通用变频器则可以驱动普通电机、伺服电机等(基本不再具有伺服定位功能,只能做速度控制);
引用 xuwenbin 2012/5/21 11:58:20 发表于2楼的内容