 第一章 S7-300/400的基本结构
1、    S7-300/400属于模块式PLC,主要由机架、CPU模块、信号模块、功能模块、接口模块、通信处理器、电源模块和编程设备(工程师、操作员站和操作屏)组成。

图1-1  PLC控制系统示意图
PLC的主要生产厂家:德国的西门子(Siemens)公司,美国Rockwell公司所属的AB公司,GE-Fanuc公司,法国的施耐德(Schneider)公司,日本的三菱和欧姆龙(OMRON)公司。
PLC的工作过程
 


表1-1   逻辑运算关系表
与    或    非
Q4.0=I0.0*I0.1    Q4.1 = I0.2+I0.3    Q4.2 =/I0.4
I0.0    I0.1    Q4.0    I0.2    I0.3    Q4.1    I0.4    Q4.2
0    0    0    0    0    0    0    1
0    1    0    0    1    1    1    0
1    0    0    1    0    1        
1    1    1    1    1    1        
在CPU模块上有存储器(用来存放系统程序、用户程序、逻辑变量和其它一些信息),包括ROM和RAM。可通过扩展槽扩展用户RAM。
l    RAM:主程序区OB1+子程序区(FB、FCB、定时中断块等)断电时由锂电池供电(几年)以免RAM中信息丢失。锂电池电压< 规定值,灯报警,换电池(期间靠电容充电几分钟)。
l    PLC采用循环执行用户程序的方式。
OB1是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断。在起动完成后,不断地循环调用OB1,在OB1中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC或SFC)。
循环程序处理过程可以被某些事件中断。
在循环程序处理过程中,CPU并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区,而是访问CPU内部的输入/输出过程映像区。批量输入、批量输出。
 
梯形图中Q4.0的线圈(称为内部线圈)“通电”时,对应的输出过程映像位为1状态。信号经输出模块隔离和功率放大后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈(外部线圈)通电,其常开触点闭合,使外部负载通电工作。
外部输入电路接通时,对应的输入过程映像位(例如I0.0)为1状态,梯形图中对应的输入位的常开触点接通,常闭触点断开。
某一编程元件对应的过程映像位为1状态时,称该编程元件为ON,过程映像位为0状态时,称该编程元件为OFF。
循环时间(Cycle time): 是指操作系统执行一次图1-4所示的循环操作所需的时间,又称为扫描循环时间(Scan Cycle Time)或扫描周期。如0.7ms、1.7ms等
l    性能指标:
I/O点数、扫描周期、指令数目、功能模块多少、

 

A(
          O        I0.1    // 接在左侧母线上的I0.1的常开触点
          O     Q4.0    // 与I0.1的常开触点并联的Q4.0的常开触点
          ) 
          AN    I0.2        // 与并联电路串联的I0.2的常闭触点
         =         Q4.0        // Q4.0的线圈
梯形图对应的逻辑表达式:  Q4.0 = (I0.1+Q4.0) 
l    PLC性能指标: