瑞雪调试维修手记() (毕加索篇)

------同步关系与自动对花参数的调整

 

   荷兰毕加索圆网印花机

 

导带与圆网之间的同步关系的调整:

 

5m/min速度下,1#位上一个标准十字线网,打入白料,运转印花机,用7.5m的卷尺测量圆网转十圈的导带印痕长度。

   

对于Front roller 主动辊:第一次测量出为6421mm,与标准值6410mm有差别,应逐步减少差别。。。

    调整为 O-1.4  N-1.4      测量出为6413mm               O=old 确认值   N=new 修改值

O-1.5  N-1.5      测量出为6412mm

O-1.7  N-1.7      测量出为6411mm

O-1.8  N-1.8      测量出为6410mm        完成

  

   每次数据修改后,运转十余圈后,需急停机,测量完成,重新复位后开机。否则十圈的测量值没有变化,没有修改成功。

 

 

对于Lead 摩擦系数:导带与圆网之间的速差比。

    (设为O-1.0  N-1.0    测量十圈为6404mm   值小了  搞反了)

    设为O1.7  N1.7    测量十圈为6421mm   +1.7‰的导带与圆网之间的速差比。

 

电脑触摸显示器操作界面符号意义:

开关位置:向左----服务信息(见错误信息代码表,正常位置)

向右----服务诊断系统(调整参数时)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帮助         选择(选择STOP项后返回上级菜单)   减或下翻页       加或上翻页      返回主界面

 

 

1楼 0 0 回复
  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/5/13 19:34:58

    导带与圆网之间的同步关系原理

     

     

     

    圆网与圆网之间的自动对花调整:

     

             5m/min速度下,1#位放一个标准网,注入白料,此位置不变。2#位放另一个标准网,注入白料,调整参数,查看Sds/Fine-tun/Rd/DTS项,如2# P02:运转后1#位和2#位的圆网,经三向对花(纵,横,对角线),对好后停车(或不停车),在P02:位置下存储当前对花数据,存好后,停车换网,移至3#位,以此类推共11次。

     

        存储过程如下:如5#位:   P05L2  L6  D-7          确认    5#位原值)

                                 set repeat pos05            确认    (重新设置5#位)

                                 Abort L0  L0  D0                 (终止)

                                 Err store change              确认    (存储这个改变,错误不考虑)

                                 LongLatand Diag         确认    (纵,横,对角线)

                                 P05L-100 L-50 D-30                5#位新值)

     

        完成5#位。按∧键进入下一位置P06:换第二个标准网,继续与1#位对花。    6#位:

                                 P06L-1  L0  D-5           确认    6#位原值)

                                 set repeat pos06            确认    (重新设置5#位)

                                 Abort L0  L0  D0                 (终止)

                                 Err store change              确认    (存储这个改变,错误不考虑)

                                 LongLatand Diag         确认    (纵,横,对角线)

                                 P06L-31 L-19 D-16                 6#位新值)

     

        完成6#位。按∧键进入下一位置P07:换第二个标准网,继续与1#位对花。

     

        直到完成12#位对1#位的对花数据的修改。

     

    SDSService Diagnostic System服务诊断系统

              _______________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                             

      Machine registration  设备登记           Set time  调整时间           Select lauguage   调换语言(英语)         Fine-tuning test   细调测试                                                                                                                                                                                                                                            

     

     

    以下省略......