您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 直流电阻测试仪的正确使用方法

yujie0324

yujie0324   |   当前状态:在线

总积分:1425  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-14

最后登录时间: 2015-01-23

空间 发短消息加为好友

直流电阻测试仪的正确使用方法

yujie0324  发表于 2012/7/3 10:58:00      1442 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

具备了大容量高效率的直流电阻测试仪,还需要掌握有效的正确使用方法,才能发挥其利器的最大效用,我们知道直流电阻的测量原理是采用经典的四端子法,而感性电阻的一个基本特点是阻碍电流的变化,电感越大阻力越大,为克服电感阻力,加快感性电阻的测量速度,湖北仪天成经过多年现场交货实践,摸索总结出了一套对大容量变压器测试的有效方法,即:利用变压器本身电磁原理,采用初次电流助磁方式加速电感的充电速度,以最大速度使测试电流达到稳定,从而迅速完成电阻测试,提高工作效率。可按以下几种方法进行接线。

  1、对一般容量的变压器可采用直接接线方式。

  2、对大容量变压器需采用直流助磁接线方式。

1楼 0 0 回复
  • bbbears

    bbbears   |   当前状态:在线

    总积分:114  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-08

    最后登录时间: 2012-09-24

    空间 发短消息加为好友

    bbbears   发表于 2012/8/9 16:49:04

    直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器,它能根据不同型号的电力变压器自动选择测试电流,以最快的速度显示测试结果。其实也可以选用高精度的福禄克万用表来测量,相对来说,福禄克万用表价格适中,性价比很高啊。
    2楼 回复本楼

    引用 bbbears 2012/8/9 16:49:04 发表于2楼的内容

  • tg20120101

    tg20120101   |   当前状态:在线

    总积分:128  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-11

    最后登录时间: 2012-11-26

    空间 发短消息加为好友

    tg20120101   发表于 2012/8/13 17:13:38

    汉天立华高电气设备有限公司http://www.whtlhgdq.com/是专业生产和销售直流电阻测试仪
    3楼 回复本楼

    引用 tg20120101 2012/8/13 17:13:38 发表于3楼的内容

  • sanxin

    sanxin   |   当前状态:在线

    总积分:116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-16

    最后登录时间: 2012-08-24

    空间 发短消息加为好友

    sanxin   发表于 2012/8/16 9:13:57

    深圳市三鑫达电子科技有限公司创办于2003年,是一家集研发、生产、代理、销售为一体的企业,专业生产全系列CDS光敏电阻、PPTC自恢复保险丝、NTC热敏电阻、氧化锌压敏电阻器、是国内最大的敏感元件生产企业之一。
    4楼 回复本楼

    引用 sanxin 2012/8/16 9:13:57 发表于4楼的内容

  • dzsczl2

    dzsczl2   |   当前状态:在线

    总积分:108  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-16

    最后登录时间: 2012-09-20

    空间 发短消息加为好友

    dzsczl2   发表于 2012/8/16 11:40:36

    很受用
    5楼 回复本楼

    引用 dzsczl2 2012/8/16 11:40:36 发表于5楼的内容

  • meirongdianzi

    meirongdianzi   |   当前状态:在线

    总积分:186  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-15

    最后登录时间: 2012-10-25

    空间 发短消息加为好友

    meirongdianzi   发表于 2012/8/17 15:08:35

      直流电阻测试仪在初始状态(1),将光标移至“查看内存”按“确定”键进入状态(6),显示当前存储器记录总数及操作提示,此时按“▲”或“▼”键可进入状态(8),按时间顺序查看存储器记录内容,ABC123表示该记录设备编号,MN表示该设备第MN个电阻值,同时按“▲”和“▼”键将清除存储器全部数据,按“取消”或“复位”键退出内存操作返回状态(1)。存储器最多可存储250次测量结果,超过250次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。
    6楼 回复本楼

    引用 meirongdianzi 2012/8/17 15:08:35 发表于6楼的内容

  • yuantongda

    yuantongda   |   当前状态:在线

    总积分:100  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-16

    最后登录时间: 2012-08-25

    空间 发短消息加为好友

    yuantongda   发表于 2012/8/22 16:14:14

    很实用,不过源通达觉得楼主能不能多分享点。嘻嘻......

    7楼 回复本楼

    引用 yuantongda 2012/8/22 16:14:14 发表于7楼的内容

  • liye123

    liye123   |   当前状态:在线

    总积分:102  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-24

    最后登录时间: 2012-08-31

    空间 发短消息加为好友

    liye123   发表于 2012/8/24 15:36:50

      多功能电力仪表的接线注意事项:

      请按多功能电力仪表外壳接线图正确接线!

      1)。辅助电源:多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。

      采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。

      对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

      2)。输入信号:多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。

      说明:

      电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用 PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。

      电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT.如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

      确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!!(功率和电能)

      仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。

    8楼 回复本楼

    引用 liye123 2012/8/24 15:36:50 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /