提问:防爆型变送器是不是一般都要加隔离安全栅?安全栅起什么作用?简单原理是什么样的?
回答:安全栅起限流限压的作用,内部包括稳压管、熔断器、电阻等。
提问:那为什么只有防爆的要加安全栅呢? 还有,所谓的限流限压是不是由电源引起的?
回答:防爆的基本原理就是限制电压、电流小于产生火花的门限,没有明火即使有可燃气体不会引起爆炸。
不一定是电源,所有过限的电压电流都可以通过安全栅得以防护。
回答:防爆仪表有很多种,常见的是隔爆的,本安的。隔爆的不需要加安全栅,本安的一定需要安全栅。但防爆的仪表有个缺陷就是不能在现场带电维护仪表,而加了安全栅的本安仪表可以在现场进行带电操作。
-
引用 candice 2007/6/4 16:47:11 发表于2楼的内容
-
引用 candice 2007/6/4 16:47:53 发表于3楼的内容
-
引用 candice 2007/6/4 16:49:39 发表于4楼的内容
-
-
candice 发表于 2007/6/4 16:50:35
本安是本质安全的缩写,顾名思义就是从根本上防爆 。本安隔爆安全栅,它通过限制通往非防爆场所的电压和电流,使电路产生火花时的能量不至于引起爆炸性混合气体爆炸。如果要实现一个安全防爆的控制回路,必须具备两个条件:一 必须采用安全栅。二 现场仪表必须是防爆型仪表。只有两者都具备了才算是安全防爆的控制回路。对于现场隔爆的方案,它只是针对表头内部,并没有从本质上防爆,因此这种方法在防爆要求高的地方不被采用。大多数石化企业都采用安全防爆控制回路。
引用 candice 2007/6/4 16:50:35 发表于5楼的内容
-
引用 eling16 2007/6/5 9:00:13 发表于6楼的内容