您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 微机继电保护装置现场检验设计要求

whtlhgdq

whtlhgdq   |   当前状态:在线

总积分:699  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-07-30

最后登录时间: 2012-11-15

空间 发短消息加为好友

微机继电保护装置现场检验设计要求

whtlhgdq  发表于 2012/8/18 11:22:24      1426 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(1)微机继电保护装置应具有抗电磁扰动能力。
(2)微机继电保护装置应设有在线自动检测。在微机继电保护装置中微机部分任一无件损坏时都应发出装置异常信息,并在必要时自动闭锁相应的保护。但对保护装置的出口回路的设计,应以简单可靠为主,不宜为了实现对出口回路的完全自检而在此回路增加可能降低可靠性的元件。
(3)微机继电保护装置的所有输出端子不应与其弱电系统有电的联系。
(4)微机继电保护装置应设有自恢复电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复正常工作。
(5)微机继电保护装置在断开电源时不应丢失报告。
(6)微机继电保护装置应具有对时功能。
(7)对于同一型号微机继电保护装置的停用段应规定统一的整定符号。
(8)110Kv及以上电力系统的微机继电保护装置应具有测量故障点距离的功能。
(9)微机变压器保护装置所用的电流互感器二次宜采用是星形接线,其相位补偿和电流补偿系数由软件实现。
(10)同一条线路两端宜配置相同型号的微机高频保护。
(11)同一种微机继电保护装置的组屏方案不宜过多。
www.whtlhgdq.com
1楼 0 0 回复
  • kubayang

    kubayang   |   当前状态:在线

    总积分:146  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-11

    最后登录时间: 2013-02-22

    空间 发短消息加为好友

    kubayang   发表于 2012/8/18 17:28:50

    很不错! 
    海尔三开门冰箱 http://www.coo8.com/catalog/1507/
    2楼 回复本楼

    引用 kubayang 2012/8/18 17:28:50 发表于2楼的内容

  • kzbears

    kzbears   |   当前状态:在线

    总积分:140  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-05

    最后登录时间: 2012-12-13

    空间 发短消息加为好友

    kzbears   发表于 2012/10/5 20:40:13

    微机继电保护装置应设有在线自动检测。在微机继电保护装置中微机部分任一无件损坏时都应发出装置异常信息,并在必要时自动闭锁相应的保护,像是数字示波表可以运用其前所未有的高性能、坚固性和编写性来对设备的检测保护做出辅助功能。
    3楼 回复本楼

    引用 kzbears 2012/10/5 20:40:13 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /