(1)微机继电保护装置应具有抗电磁扰动能力。
(2)微机继电保护装置应设有在线自动检测。在微机继电保护装置中微机部分任一无件损坏时都应发出装置异常信息,并在必要时自动闭锁相应的保护。但对保护装置的出口回路的设计,应以简单可靠为主,不宜为了实现对出口回路的完全自检而在此回路增加可能降低可靠性的元件。
(3)微机继电保护装置的所有输出端子不应与其弱电系统有电的联系。
(4)微机继电保护装置应设有自恢复电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自恢复正常工作。
(5)微机继电保护装置在断开电源时不应丢失报告。
(6)微机继电保护装置应具有对时功能。
(7)对于同一型号微机继电保护装置的停用段应规定统一的整定符号。
(8)110Kv及以上电力系统的微机继电保护装置应具有测量故障点距离的功能。
(9)微机变压器保护装置所用的电流互感器二次宜采用是星形接线,其相位补偿和电流补偿系数由软件实现。
(10)同一条线路两端宜配置相同型号的微机高频保护。
(11)同一种微机继电保护装置的组屏方案不宜过多。