   本人为一客户做的横切机系统,采用的是主机K7M-DR20U或K7M-DRT20U,触摸屏Wenview-506T,计长编码器为光洋350线。目前已经大概做了二十套,因为精度要求不高正负3mm以内都可以接受,所以没有任何问题。但最近做的一套同样的主机和编码器,机械也是一个模样。但生产出来的成品,每十张内就有二到三张长度误差过大,有的可以有10mm左右。最后我赶到现场,经检测PLC输入电压只有190V左右,而且三相电源不平衡,高的有410V左右,低的只有340V左右(我估计电源还有谐波干扰)。现在想请教论坛高手,第一、这个对PLC有没有干扰会不会引起PLC脉冲不准。第二、有没有人遇到过类似问题,有没有什么好的解决方法。E-mail:wwlhx520@QQ.com   TEL:13584559191。急盼回复!
1楼 0 0 回复
  • zilanbing

    zilanbing   |   当前状态:离线

    总积分:-1  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-13

    最后登录时间: 2008-05-04

    空间 发短消息加为好友

    zilanbing   发表于 2007/6/13 13:11:54

    2楼 回复本楼

    引用 zilanbing 2007/6/13 13:11:54 发表于2楼的内容

  • handy1206

    handy1206   |   当前状态:在线

    总积分:165  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-16

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    handy1206   发表于 2007/6/16 9:04:27

    如果是电源谐波干扰,那就先把它解决好,再看其它问题.

    -------------------------------------------------------------

    专业提供EMC技术服务

    www.quipert.com.cn

    3楼 回复本楼

    引用 handy1206 2007/6/16 9:04:27 发表于3楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/6/16 9:08:30

    我用CPM2AH做的一个清洗机, 也碰到干扰现象, DM中的数据(用于计数 接近开关信号) 变化

    4楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/6/16 9:08:30 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/6/16 14:54:04

    走线注意一下!


     

    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/6/16 14:54:04 发表于5楼的内容

  • xcx126

    xcx126   |   当前状态:离线

    总积分:60  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-09

    最后登录时间: 2007-06-23

    空间 发短消息加为好友

    xcx126   发表于 2007/6/23 6:13:07

    6楼 回复本楼

    引用 xcx126 2007/6/23 6:13:07 发表于6楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/6/28 10:29:19

    我估计跟你的现场走线有关系。首先你要把接地情况检查下,条件允许的情况下请将编码器线脱离动力线槽并可靠接地