lxw19881017 | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
-
基于DCS的保安电源系统的控制
lxw19881017 发表于 2012/9/6 19:39:06 2042 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
一、保安电源系统
图1为华能巢湖电厂1台机组的保安电源系统。每台机组设置了MCC A段和MCC B段保安电源,正常运行时分别由汽轮机PCA段和汽轮机 PCB段供电。
华能巢湖电厂1台机组的保安电源系统
当保安MCC A段或保安MCC B段电源失电时,先将保安MCC A段或保安MCC B段切至锅炉PCA段或锅炉PCB段供电,如果锅炉PCA段或锅炉PCB段电源也失电或切换失败,则自动起动柴油发电机,使保安MCC A段或保安MCC B段由柴油发电机供电。
二、缺陷与不足
(1)保安电源系统控制方式采用PLC控制,接线复杂,同时将保安电源系统的控制信号、反馈信号、故障信号以及保安MCC段母线低电压信号等送入DCS和就地PLC控制系统,使二次回路复杂,可靠性降低;为防止非同期合闸,须将保安段进线开关由DCS发出的合闸信号送到就地PLC控制系统进行控制,同样使二次回路较复杂。
(2)恢复正常供电切换方式为不间断供电并列切换方式,即先闭合QF12(或QF22)开关恢复保安段供电,再断开保安PC段QF1(或QF2)馈线开关,使同期检查回路及控制逻辑较复杂,通常采用瞬间停电的方法进行切换。保安段失电仅采用保安段母线低电压作为控制判据,易误触发柴油发电机自动控制程序;将保安段工作电源进线开关切除,增加了保安段失电的风险。
三、保安电源系统控制改进
3.1 自动起动控制逻辑
系统的运行由运行方式开关选定,在DCS上分别设有保安MCC A段和保安MCC B段2个运行方式开关,运行方式有自动方式和手动方式。为防止误操作导致的非同期并列,以保安MCC A段为例,在保安MCC A段自动控制方式投入后,控制逻辑将禁止手动操作,即在DCS上不能手动操作QF11、QF12、QF13、QF14、QF1开关。
保安MCCA段自动控制方式投入许可条件为:柴油发电机为自动控制方式;QF1、QF14开关在备用状态;QF11、QF12、QF13开关在合闸位置;保安MCCA段带电;汽轮机PCA段带电;锅炉PCA段带电。保安MCC A段运行方式开关处在自动控制位置时,当保安MCC A段的正常供电电源消失后,其自动控制程序运行。保安MCCA段自动控制程序见图2。
保安MCCA段自动控制程序
(1)判断保安MCC A段失电 为防止误判断导致误切换至保安段,采用复合条件判断,即保安MCC A段母线和汽轮机PCA段母线低电压且QF11、QF12开关在合闸位置,或者保安MCC A段母线低电压且QF11或QF12在跳闸位置时,则判断为保安MCC A段失电。