并联电容器通常按以下三种方式设置。
将高压电容器集中安装于总降压站或功率因数较低的配变电所高压母线上。但根据 《并联电容器装置设计规范》(GB50227—95)第3.0.5条规定:“当配变电所中无高压负荷时,不得在高压侧装设并联电容器。”只有在设置有6kV及10kV空压机、冷冻机等高压用电设备时,才能在高压母线上设置并联电容器。
1.2分散补偿
用电负荷分散和功率因数较低的终端变电所,采用低压并联电容器.安装在低压配电室的低压母线上,减少电力损耗,提高变压器的输出功率。比如在各配电变压器的低压侧设置静电电容器补偿柜,对分散的各个用电设备进行相对集中的无功补偿。
1.3就地补偿
单台容量较大或虽然单台容量不大但自然功率因数很低的经常运行的低压用电设备,采用低压并联电容器对单台设备进行补偿,减少线路损耗。比如大型风机、气体放电灯等,根据设备容量及其自然功率因数在设备安装处并联电容器,电容器与设备同步运行,对单一设备进行无功补偿。
低压电容器组采用三角形接线。优点是一台或多台电容器退出运行时,对其余电容器不会产生过电压,适合比较频繁投切的低压电容器。缺点是三角形接线电容器的合闸涌流较大,并且一台电容器内部击穿时,会产生相问短路,事故电流大,容易造成电容器爆炸。但是现在普遍使用的金属化膜并联电容器具有自愈性及内部安全隔离装置.保证了电容器的安全可靠运行。因此低压电容器广泛采用三角形接线。