您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 系统正方向相间故障

whtlhgdq

whtlhgdq   |   当前状态:在线

总积分:699  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-07-30

最后登录时间: 2012-11-15

空间 发短消息加为好友

系统正方向相间故障

whtlhgdq  发表于 2012/9/29 10:16:54      745 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

系统正方向相间故障

  对于二次电压电流的向量关系,则要视PT 、CT 的接法极性不同而有所不同。一般PT 采用减极性接法,其二次绕组的极性端接入保护( PT 接线图见后面图9) 。对于CT , 也是采用减极性接法(CT 接线图见后面图10) ,当一次绕组L1 指向母线,二次侧电流从K1 流出时,可以认为二次电流和一次电流同相位,此时可作出二次电压电流向量图如图3 所示;反之,当二次侧电流从K2 流出时,二次电流和一次电流的相位相反,二次电压电流向量关系如图4 。

  我们在进行相间功率方向校验时, 首先查明PT 、CT 的接线方式,再模拟系统正反方向故障,在保护端子上加入上述关系的二次电压和二次电流,检查保护动作的情况,确定保护的动作区和灵敏角。

  以LG211 相间功率方向继电器为例,当其灵敏角整定为230°,采用90°接线时,在上述PT、CT 接线极性和方向指向的情况下,保护要在正方向故障下动作,就要求继电器电流线圈和电压线圈反极性接入二次电压电流,如电压线圈极性端接PT 二次的极性端,则电流线圈的极性端要接CT 二次的非极性端,这样才能使得动作区和故障时一致,方向性得以保证。此时, 继电器的动作区的范围为IK 超前UK120°至300°。

  当CT 一次绕组L1 指向母线,二次侧是从K2 流出时,在上述正方向故障时,二次电压电流间的关系正好反了180°,见图4 。在保护加入此种关系的二次电压UK2 和二次电流IK2 时,也正好是系统母线外故障的情况,保护应正确动作。此时动作区的范围为IK 滞后UK60°至超前UK120°。如采用LG211 相间功率方向继电器,可以推断,此时继电器的电压、电流线圈是正极性接入二次电压电流。

http://www.whtlhgdq.com

1楼 0 0 回复