对于脉冲式测量,需要将脉冲频率转换为速度信号。在不同的转速和精度要求下有着不同的转换方法。

常用的转换方法有三种:M法、T法、以及M/T法。

M法测速是利用在规定时间间隔T1,高速计数器的累加值m1,计算速度值。M法测量转速在极端情况下会产生±1个转速脉冲的计数误差。只有在被测转速或编码器分辨率较高时,有较高的测量精度。

T法测速是通过测量高速计数器计入相邻两个输入脉冲之间的时间来确定被测速度,T法测量转速在极端情况下对时间的测量会产生±1个时钟脉冲周期的误差。只有在被测转速较低时,有较高的测量精度。

M/T法测速首先确定一个时间T1,在这个时间内输入脉冲可达相当数量,而且这个时间的启动与输入脉冲的前沿或后沿同步。然后在T1的基础上延长一个变动的时间∆T,使得计数要等到下一个输入脉冲到来时才算结束,因此实际的测量时间T=T1+∆T。利用M/T法可获得较高的检测精度,但是对于低速,该方法需要较长的检测时间才能保证结果的准确性,这样就无法满足一个转速检测系统的快速动态响应指标。

大家都比较清楚在闭环伺服系统中,编码器的反馈脉冲个数和系统所走位置的多少成正比,但对于怎样通过编码器所反馈的脉冲个数来求得电机的旋转速度了解的人就不是很多了。

根据脉冲计数来测量转速的方法有以下三种:(1)在规定时间内测量所产生的脉冲个数来获得被测速度,称为M法测速;(2)测量相邻两个脉冲的时间来测量速度,称为T法测速;(3)同时测量检测时间和在此时间内脉冲发生器发出的脉冲个数来测量速度,称为M/T法测速。以上三中测速方法中,M法适合于测量较高的速度,能获得较高分辨率;T法适合于测量较低的速度,这时能获得较高的分辨率;而M/T法则无论高速低速都适合测量。