用CPU 945在闰年时把日期从29.02改变到01.03

wqshand  发表于 2007/6/23 12:02:28      755 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题:
为什么在2月29日这天关闭CPU 945后,它不能正确地将日期从29.02改变到01.03?

解答:
如果为CPU 945的硬件时钟设置了一个不等于0的校正因子(当前固件版本为Z03),并且在日期改变时,C PU位于断电状态,那么在闰年从29.02到01.03日期改变不会正确执行。

示例:
设置日期为29.02。设置时间为23:59:00。现在关闭CPU,一直等到日期已经发生改变。当重新打开时,C PU上的日期仍旧为29.02的23:52:50。
校正因子不等于零的设置导致在闰月时计算了错误的时间校正值。然后,硬件时钟也被设置到该错误时间和日期。< /p>

补救措施:
如果使用一个等于零的校正因子,就不再会发生时间漂移行为。可以自己设置校正因子。< /p>

注意事项:
关于该主题的更多信息可在条目ID: 1086944的%22S5-115 CPU 945-7UA1/-7UA2%22手册中获得。< b>
关于如何改变校正值的问题在13.1节%22参数化实时时钟%22中有所描述。