您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 从几个方面选择变频器主电路外围设备

fcuan2012

fcuan2012   |   当前状态:在线

总积分:331  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-10-09

最后登录时间: 2013-01-18

空间 发短消息加为好友

从几个方面选择变频器主电路外围设备

fcuan2012  发表于 2012/10/15 14:47:52      1006 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、断路器

当变频器需要检修时,或者因某种原因而长时间不用时,将QF切断,使变频器与电源隔离。当变频器输入侧发生短路等故障时,进行保护。

选择原则

(1)变频器在刚接电源的瞬间,对电容器的充电电流可达额定电流的(2-3)倍;

(2)变频器的进线电流是脉冲电流,其峰值常可能超过额定电流;

(3)变频器允许的过载能力为150%,1min。

为了避免误动作,断路器的额定电流 应选:

                       (3.4)

其中 为变频器的额定电流。故选择断路器额定电流选择210A

根据上述数据可以选择断路器DW15—400断路器额定电压为380V,额定电流为300满足要求可以选择。

2、接触器

(1)主要作用:可通过按钮开关方便地控制变频器的通电与断电;变频器发生故障时,可自动切断电源。

(2)选择原则:

由于接触器自身并无保护功能,不存在误动作的问题,故选择原则是主触点的额定电流 ,应该大于126.6A,可以选择主触点额定电流为130A的接触器。

根据上述数据施奈德的LC1—D150,满足参数要求,可以选择

3、主电路的线径

(1)电源和变频器之间的导线

一般说来,和同容量普通电动机的电线选择方法相同。考虑到其输入侧的功率因数往往较低,应本着宜大不宜小的原则来决定线径。

(2)变频器和电机之间的导线

因为频率下降时,电压也要下降,在电流相等的情况下,线路电压降 在输出电压中的比例将上升,而电动机得到电压的比例则下降。这有可能导致电动机带不动负载并发热。所以,在决定变频器和电动机之间导线的线径时,最关键的因素便是线路电压降 的影响。一般要求:

             (3.5)

的计算公式是:

                (3.6)

式中: ——额定相电压,V ;

          ——电动机额定电流,A ;

 ——单位长度(每米)导线的电阻,mΩ/m ;

  ——导线的长度,m 。由上两式可直接求出 的取值范围。根据Ro值确定导线面积。

由公式(3.5)得: ~11.4)V

由公式(3.6)得:0.69 mΩ/m 1.04 mΩ/m

   根据表3.1判断所需的导线截面积,为了满足控制系统的要求,应该选择截面积为16 的导线。

表3.2  常用电动机引出线的单位长度电阻值。

标称截

面/mm2

1.0

1.5

2.5

4.0

6.0

10.0

16.0

25.0

35.0

/(mΩ/m)

17.8

11.9

6.92

4.40

2.92

1.73

1.10

0.69

0.49


来源:http://www.hybpqi.com
1楼 0 0 回复