防爆型控制仪表主要有隔爆型和本质安全型两种。

1、隔爆型防爆仪表

采用隔爆型防爆测量仪器称为隔爆型防爆仪表,其特点是仪表电路的所有终端防爆壳体,壳体强度足够大,关节间隙深度足够大,最大的差距宽度足够小。因此,即使仪表因意外的情况下内部产生的燃烧或爆炸,火焰穿过缝隙过程中,在这个过程中,该间隙壁的热量吸收和阻挡作用,将大大降低其对外能源和温度,以免造成仪器外部规定的爆炸性气体混合物的爆炸。

 

防爆型防爆结构的具体保护措施的压力高于800 ~ 1000kpa的表壳;表壳外部的温度不应超过爆炸性气体或蒸气点火温度所需的数值;表壳结合狭缝宽度和深度,应根据其体积和爆炸性气体水平与指定值。

 

隔离型防爆仪表在安装及正常维护可以达到需要的防爆要求,但在揭开仪表表壳后的仪器,它失去了防爆性能,因此不再带电作业情况下打开修理或调整。此外,该防爆结构,长期使用后的情况,由于表壳表面磨损,缝隙将会增加,所以长期使用会逐渐减少防爆性能。

防爆仪表

2、本质安全型防爆仪表

采用本质安全防爆措施的仪表称为本质安全防爆仪表(简称本安仪表),也被称为安全火花型防爆仪表。被称为“安全火花”指的是火花能量很低,它不能使爆炸性气体混合物的爆炸。这种防爆仪器的结构,在正常状态或规定的故障条件的电火花和热效应能量均不会引起规定的易爆性物体混合物爆炸。正常状态是指提供的设计条件下的工作状态,故障状态是指电路非保护元件损坏或短路、开路、接地和断电等情况。本质安全防爆仪表具有ia和ib两个等级,ia级在正常工作、一个和两个故障状态时均不能点燃爆炸性气体混合物;ib级在正常工作和一个故障状态不能点燃爆炸性气体混合物。

 

本质安全型防爆仪器在电路设计使用低电压、小工作电流。通常采用不超过24VDC工作电压和不大于20mA的工作电流。在危险的地方电路,选择适当的电阻,电容和电感参数值,用来限制火花能量,使其只产生安全火花;在较大的电容和电感线圈的平行双二极管,消除不安全的火花。

 

常用本质安全型防爆仪表有电动单元Ⅲ型差压变送器,温度传感器,电/气阀门定位器和安全栅等。

 

必须指出的是,本质安全型防爆仪表中适用的危险场所使用,也必须考虑配套仪器和信号线可能对危险场所的影响,使测量或控制系统具有安全火花防爆性能。

 