您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请各位们看看为什么常开触点二边电压不一样啊?

zgb_qygas

zgb_qygas   |   当前状态:在线

总积分:242  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-11-04

最后登录时间: 2014-03-19

空间 发短消息加为好友

请各位们看看为什么常开触点二边电压不一样啊?

zgb_qygas  发表于 2012/10/22 10:51:56      1101 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天碰到一个问题,请各位高手们解解.有一个24V的接触器,它的线圈是吸合的,常开触点上不知道是不是220的,我把一表笔接地线上,然后分别用表笔去接常开触点的的任何一个,结果是一边电压50多伏,一边电压170多伏,请各位们看看为什么常开触点二边电压不一样啊?

还有一问题,如果交流电压档时,二根表笔都在火线上,结果会怎么样请说说吧?

1楼 0 0 回复
  • shandong

    shandong   |   当前状态:在线

    总积分:3322  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-07-20

    空间 发短消息加为好友

    shandong   发表于 2012/10/23 15:55:33

    1,一边电压50多伏,一边电压170多伏  是不是接触器,触点有问题,接触不好,建议更换接触器
    2,如果交流电压档时,二根表笔都在同一火线上,结果会是无电压显示,或是只有很小的感应电压,如不在同一相线就是相电压显示
    2楼 回复本楼

    引用 shandong 2012/10/23 15:55:33 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /