您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 接地端子安装工艺模板

leihm1214

leihm1214   |   当前状态:在线

总积分:244  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-10-19

最后登录时间: 2012-12-17

空间 发短消息加为好友

接地端子安装工艺模板

leihm1214  发表于 2012/10/22 11:08:16      853 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1个基本要求

1.1接地端子采用热浸镀锌钢或铜材,接地端子导体截面应符合的热稳定性和机械强度的要求。

1.2接地端子,安装位置应方便,易于使用。位置不应妨碍设备的安装拆卸及维修。

1.3地面终端的入口的建设和维护临时接地,应是白颜色的引物和明显的黑色标记。

1.4接地线搭接,焊接表面数应遵守《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006。

1.5接地端子弯曲不经热处理,弯曲半径应符合标准要求,不开裂,不变形弯曲部分。

1.6接地端子,根据水平或垂直安装,也可倾斜结构的平行;直线段,不应该有起伏和弯曲等安装技术情况

接地端子

2安装工艺

2.1主要施工工艺质量控制要求:

2.1.1接地端子沿建筑物的墙在水平布线或墙壁安装临时接地终端,距地面高度应为250~300 mm;和墙壁之间的差距的建筑应该是10~15 mm,15~100mm涂刷均匀宽度相等的绿色和黄色条纹标志漆。

2.1.2在每个导体的长度或在每个间隔或各部件应作出标记,全场应力求统一。

2.1.3接地端子长不是所有地面标记。

2.1.4相同的设备类似的设备的接地端子定位及生产过程中应一致,并应接近基地,设施,外观曲面。

2.1.5弥散地面颜色顺序:从右到左黄绿色,从顶部向底部黄绿色,从外面黄绿色。

2.1.6焊接应符合平面焊接,三圈是45度,横向焊缝的焊接,焊缝表面应光滑,不充分,孔隙度,沙子和损伤材料的现象。

 

更多有关接地端子的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1373.html

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /