-
-
jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-10-15
最后登录时间: 2023-04-25
-
PLC 模拟量读取的问题
jiang_0514 发表于 2012/10/24 21:38:26 1139 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
jhwangzhong | 当前状态:在线
总积分:307 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-22
最后登录时间: 2013-04-17
-
jhwangzhong 发表于 2012/10/29 17:17:24
GE的PLC模拟量模块有三种方式,2楼 回复本楼
第一种是可以自己改范围的,比如4-20MA对应的范围是可自己定义的,象9070的,习惯上设定为0-32767。需要自己编程转换成工程单位。
第二种,固定的范围,没有特殊指定,就是0-32000,需要自己编程转换成工程单位。
第三种,PAC3I,7I,可以在模块中自定义转换后的工程单位,非常方便。
引用 jhwangzhong 2012/10/29 17:17:24 发表于2楼的内容
-