您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » NPN与PNP接线方法

jmcx

jmcx   |   当前状态:在线

总积分:101  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-09-29

最后登录时间: 2013-01-28

空间 发短消息加为好友

NPN与PNP接线方法

jmcx  发表于 2012/10/31 13:48:54      866 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  首先必须搞明白NPN和PNP的输出特性

        1、NPN是“漏型”输出,也就是输出端OUT输出OV和无电压之间调变,对PLC而言适合低电平有效的接线方式。
  2、PNP是“源型”输出,也就是输出端OUT输出电源和无电压之间跳变,对PLC来说,适合高电平有效的接线方式。
  PLC的接线方式有两种:高电平介入和低电平介入。以S7-200来说。可以用高电平有效的方法,也可以采用低电平有效的方法。
  1、如果将直流电源的ov和1M、2M连接,就是高电平有效的方式。
  2、如果将直流电源的24v和1M、2M连接,就是低电平有效的方式

1楼 0 0 回复
  • babaseo

    babaseo   |   当前状态:在线

    总积分:67  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-11-16

    最后登录时间: 2012-12-26

    空间 发短消息加为好友

    babaseo   发表于 2012/11/16 14:45:13

    多谢楼主分享的NPN与PNP接线方法,型号LNK364PN 应该也适用该方法。

     

    2楼 回复本楼

    引用 babaseo 2012/11/16 14:45:13 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /