手机阅读
发电厂、变电站直流系统所接设备多、回路复杂,在长期运行过程中会由于环境的改变、气候的变化、电缆以及接头的老化,设备本身的问题等等,而不可避免的发生直流系统接地。特别在发电厂、变电站建设施工中或扩建过程中,由于施工及安装的种种问题,难以避免的会遗留电力系统故障的隐患,直流系统更是一个薄弱环节。投运时间越长的系统接地故障的概率越大。
(1)接地分类:由于直流系统网络连接比较复杂,其接地情况归纳起来有以下几种:按接地极性分为正极接地和负极接地;按接地种类可分为直接接地和间接接地,按接地的情况可分为单点接地、多点接地、环路接地和绝缘降低。
(2)正极接地可能导致断路器误跳闸:
由于断路器跳闸线圈均接负极电源,故当发生正接地时可能导致断路的跳闸,如图1所示,当图中的A点和B点同时接地,相当时A、B两点通过大地连起来,中间继电器2J1必然动作造成断路器的跳闸。同理,当图中的A点和C点同时接地,和图中的A点、D点同时接地均可能造成断路的跳闸。
(3)、负接地可能导致断路器的拒跳闸:
如图1所示,当图中的B点、E点同时接地,这B、E点通过地连通后,将中间继电器2J1短接,此时如果系统发生事故,保护动作,由于中间继电器2J1被短接,2J1不动作,断路器不会跳开,产生拒动,造成越级跳闸扩大事故范围。
由此可见,直流接地故障中,仅仅是一点接地,对二次回路不会造成事故。危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。