待并发电机电压的相位与电网电压的相位相同,即相角相同。
在发电机并列时,如果两个电压的相位不一致,由此而产生的冲击电流可能达到
额定电流的20~30倍,所以是非常危险的。冲击电流可分解为有功分量和无功分量,有功电流的冲击不仅要加重汽轮机的负担,还有可能使汽轮机受到很大的机
械应力,这样非但不能把待并发电机拉入同步,而且可能使其它并列运行的发电机失去同步。
在采用准同期并列时,发电机的冲击电流很小。所以,一般应将相角差控制在10o以内,此时的冲击电流约为发电机额定电流的0.5倍。http://www.whtlhgdq.com