szisolation | 当前状态:在线
总积分:120 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-09-28
最后登录时间: 2012-11-15
-
PT100转4-20mA/0-10V温度信号转换器|变送器
szisolation 发表于 2012/11/12 21:34:33 2065 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
产品概述:
导轨安装DIN11热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)
联系人 李先生
Mobile;13066817876
TEL; 0755-83165544
QQ;79871960
邮箱szisolation@sina.com
网站 www.szisolation.com
深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼520
DIN11系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
主要特性:
>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 40~ + 75 ℃
>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:79x69.5x25mm
图1 模块外观图
产品选型指南:
DIN11 RTD - Z□ - T□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式热电阻信号隔离变送系列
2、输入类型:
Z1:PT100 Z2:PT10 Z3:Cu100 Z4:Cu50 Z5:PT1000
Zz:用户自定义
3、温度范围:
T1:-20-100℃
T2:0-100℃
T3:0-150℃
T4:0-200℃
T5:0-400℃ Tz:用户自定义
4、供电电源
P1:24VDC P2:12VDC P3:5VDC P4:15VDC PZ:用户自定义
5、产品信号输出
U1:0-5V U2:0-10V U4:0-2.5V
U9:1-5V U10:2-10V Uz:用户自定义
A1:0-1mA A2:0-10mA A3:0-20mA A4:4-20mA
Az:用户自定义
选型举例1:
输入:Pt100 温度范围:-20~100℃ 供电电压:24V 输出:4-20mA
型号: DIN11 RTD-Z1-T1-P1-A4
选型举例2:
输入:Pt1000 温度范围:0~200℃ 供电电压:12V 输出:0-10V
型号:DIN11 RTD -Z5-T4-P2-U2
通用参数:
精 度 ------- 0.2% (相对于温度)
输 入 ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
输 出 ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
响应时间 ------- ≤100mS
辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
功 率 ------- < 1W
温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
电流输出:≤ 450Ω
隔 离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离
隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
工作温度 ------- -40 ~ +75℃
存储温度 ------- -45 ~ +80℃
工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图:
引脚定义:
Pin 引脚功能 Pin 引脚功能
1 Vcc 辅助电源正端 7 A 热电阻输入A端
2 NC 空脚 8 B 热电阻输入B端
3 GND 辅助电源负端 9 B 热电阻输入B端
4 Out+ 输出信号正端 10 NC 空脚
5 Out- 输出信号负端 11 NC 空脚
6 NC 空脚 12 NC 空脚
注:
1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。
2、三线热电阻断线检测:
a. 输出最大值:与1或3脚相连的导线断线;
b. 输出最小值:与2脚相连的导线断线。