爆管还与外壁腐蚀及停炉腐蚀有关。

检查爆破的管子内部,都没有发现白色粉状沉积物,表明过热器处蒸汽品质正常。但管子外部,都有被腐蚀的深色痕迹。其原因在于管子上存在有结灰层,这些结灰层中含有复合硫酸盐。在高温作用下,液态的复合硫酸盐对过热器管子金属产生了强烈的腐蚀作用:

2K3Fe(SO4)3+Fe→3K2SO4+3FeS+6O2

3FeS+5O2→3SO2+Fe3O4

腐蚀的产物是Fe3O4。