电力系统中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标准如何?

whtlhg1817  发表于 2012/11/14 16:59:56      1066 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:1、中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。 2、中性点不直接接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。
  中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。
  中性点不直接接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。
  在我国划分标准为:X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统属于小接地电流系统
  注:X0为系统零序电抗,X1为系统正序电抗。