您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 以前我的变频地址是H10020001,是不是要改成H20020001才能通信吖?

moxucn

moxucn   |   当前状态:在线

总积分:420  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-15

最后登录时间: 2014-04-24

空间 发短消息加为好友

以前我的变频地址是H10020001,是不是要改成H20020001才能通信吖?

moxucn  发表于 2012/11/18 11:50:56      1164 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教你一个FP-XC30T与VF100通信的问题,用的是F145指令,以前我们那个通信模块是只对变频通信用的是COM3模块,现在我们多了一个PLC也须通信用的是COM6模块,现在用COM2口与变频通信,但是程序还是以前的程序,所以通信不起来,我听说F145的那个地方要改一下的?不知道是不是地址要改吖?以前我的变频地址是H10020001,是不是要改成H20020001才能通信吖?不是的话要怎么改才能通信得上吖?谢谢`````
1楼 0 0 回复
  • zyh7148

    zyh7148   |   当前状态:在线

    总积分:1115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-08

    最后登录时间: 2023-09-14

    空间 发短消息加为好友

    zyh7148   发表于 2012/11/19 21:54:25

    是的,COM6的COM1为PC-LINK用,COM2为和变频器用,指向的地址H1***,变为H2***。
    2楼 回复本楼

    引用 zyh7148 2012/11/19 21:54:25 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /