您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 对电力系统故障动态记录的基本要求

whtlhg1817

whtlhg1817   |   当前状态:在线

总积分:319  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-10-16

最后登录时间: 2013-01-22

空间 发短消息加为好友

对电力系统故障动态记录的基本要求

whtlhg1817  发表于 2012/11/21 14:29:11      738 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

对电力系统故障动态记录的基本要求是:

(1)当系统发生大扰动包括在远方故障时,能自动地对扰动的全过程按要求进行记录,并当系统动态过程基本终止后,自动停止记录。

(2)存储容量应足够大。当系统连续发生大扰动时,应能无遗漏地记录每次系统大扰动发生后的全过程数据,并按要求输出历次扰动后的系统电参数(I、U、P、Q、f)及保护装置和安全自动装置的动作行为。

(3)所记录的数据可靠,满足要求,不失真。其记录频率(每一工频周波的采样次数)和记录间隔(连续或间隔一定时间记录一次),以每次大扰动开始时为标准,宜分时段满足要求。其选择原则是:

1)适应分析数据的要求;

2)满足运行部门故障分析和系统分析的需要;

3)尽可能只记录和输出满足实际需要的数据。

(4)各安装点记录及输出的数据,应能在时间上同步,以适应集中处理系统全部信息的要求。

 
1楼 0 0 回复
  • kzbears

    kzbears   |   当前状态:在线

    总积分:140  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-05

    最后登录时间: 2012-12-13

    空间 发短消息加为好友

    kzbears   发表于 2012/11/22 14:30:10

    当系统发生大扰动包括在远方故障时,自动地进行故障动态记录可以积累故障排查经验,另一方面,预测性维护方案的建立也是必要的,无论是已经制定了周全的设备预防和预测性维护计划,还是正准备着手开始使设备维护计划更具前瞻性,设备预测性维护解决方案都能提供相应的工具和知识,帮助预测、预防主要故障,在设备问题发生之前将其解决。
    2楼 回复本楼

    引用 kzbears 2012/11/22 14:30:10 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /