刘腾业:大家下午好,首先自我介绍一下,我是来自深圳深波电子有限公司的刘腾业,今天跟大家一起探讨的是有关RJ45防护的一些方案。
  
首先给大家介绍一个关于RJ45,一个千兆的共模的保护,在第一个方案里面,因为我们可能先是把概念放在前面,具体的细节放在后面的,这个方面第一个是千兆的,共模保护是能通过,静电是标准的八千伏,跟15千伏,因为前面有工程师介绍了,八千伏跟15千伏,八千伏是对接触,15千伏是对空间ESG的测试。
  
第一个方案是共模,我们是达到17百的波形,六千伏的保护。
  
大家可能不是很清晰,因为这个上面,这个图片前面是第一级保护是用气体放电管,中间有一个TVTS,后面是用一个ESD2.8/4的静态抑制器。
  
这前面具体的参数,这个GDT我们是用我们深波的SGD091M,PPTC是用0500T,后面ESD的TVS是用SLVU2.8/4,这个方案是采用两级防护理的理念,前面是用大功率的气体放电管把大通量的电流,电压压下来,然后通过中间PPTC起到一个协调的作用,后面用一个ESD把前面的残压,包括一些电流给吸收出来,然后能达到浪涌17百的六千伏的测试。
2013深圳电子展 (aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)以及深圳会展中心( www.0755hz.cn )联合报道本研讨会!
然后RJ45千兆差模的保护,这里ESD我们在这上面基本达到国标,都是八千伏跟15千伏,也是接触八千伏地,对空15千伏,它的差模,这个在17百,第二个方案是在四千伏,能通过四千伏的测试。
  
在这个方案里头主要是前面有一个GDT的一种改变,具体的型号我们可以有两个选择,一个是SGA091M,或者SGB01M,但是这两个为什么会有区别,它只是封装的不同而已,一个是12.6的封装,一个是相对于1812的封装,然后具体的理念还是采用两级防护的理念,这个方案可以通过差模四千伏的测试,具体这里面也用上了一些放电管,包括一些BDC,包括ES,TVS这样的产品,后续我们在后面有一个专业的参数的介绍,相对是我们声波的为什么采用这个放电管,它具体有哪些特性,我们会放在后面一点点来介绍。
  
接着是一个百兆差模的保护,这里面我们也是采用两级防护的策略,前面是用气体放电管GTT,中间用一个回流室,就是一个PPGC,自恢复保险丝,后面用一个2.2/4的一个ESG的产品。
  
这个百兆的产品,就是说前面我们可以,也是用GTT,用贴片性的,一个SGA091M,或者是一个SGB091M,然后后极有一个2.8/4,这个方案最终通过雷击测试17百是差模四千伏。接下来是百兆共模的保护,也是通过六千伏的一个标准方案。
  
在这里大家可以看到,这上面第一级保护它跟气体放电管就有不同了,是SGD091M,它是采用新型贴片式一个3G陶瓷放电管,后缀还是采用2.8/4的一个ES,TVS产品,然后通过雷击测试标准17百六千伏。
关注文本的同学基本上都是电子行业的,应该也会关注电子行业的那些基础知识、资讯、方法、技巧等资讯,这里小编给大家再推荐几篇不错的文章tbi文件怎么打开(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1897/cid/10);ic是什么意思(http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/827/cid/1); 电机功率计算公式 ( http://www.cntronics.com/public/tool/kbview/kid/1517/cid/1);这次就暂时先推荐这几篇,谢谢!若其他内容感兴趣,可以移步至 电子百科 ( baike.cntronics.com )或采购中心 ( ep.cntronics.com )...
后面我们又补充了一个,就是一个百兆跟千兆,一个能够过四千伏雷击测试的方案,因为前面我们都讲的可能是六千伏的,我们这边也一些,可能有一些很多的客户他不要求做这么高的标准,我们接下来有一个四千伏的防护方案。这个四千伏的防护方案,前面也是采用气体放电管,也是贴片式的,一个1206,一个 1812,一个气体放电管,后端我们就采用了一个相对廉价的ESG的产品,它是相等于0805的一个封装,我们公司叫SB03DLC/B,一个ESD,及 TVS,相对这个方案在后面采用这种方案它的价格各方面都会下降很多。但是它最终的测试能过的标准是17百四千伏,这个是有差距的,跟六千伏是有很大差距的。
  
后面我们又补充了一个千兆差模的四千伏的防护方案,也是从性价比来考量的。
  
这上面也是采用两级的防护理念,前面都是用SGA,091M,或者是SGB091M,后面是用2.8/8防护的ESG产品,它是八线保护的一个ESG。
原创文章:"http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/265/sid/65"
文章出自电子元件技术网。
刚才在所有的方案里面,可能都会有用上我们声波贴片内的气体放电管,可能这样单独的去看根本看不到它的参数,我们就单个所有的防护方案应用上我们产品具体的参数在后面有一个展示,目前是体积最小的陶瓷贴片放电管,就是SGA系列的,封装的尺寸是1206。它的具体尺寸是3.2乘以1.6,乘以1.6,它最大的通流可以是,820波形是500安培,然后电压是从150到470,后续它的寄生电容做的很小,就是小于0.6个PF。然后绝缘电种大约1GO的。也提到了我们SGB的一个产品,也是贴片的陶瓷气体放电管,相当于1812封装这么一个尺寸的,它的寄生电容,在这样的产品里面它的集成电容是小于一个 PF,它的具体尺寸是3.2乘以4.5,乘以2.7,它的通流是最小一千个安培,820的波形,目前做的最大能突破三千安培。它的直流起始放电电压从90 伏可以做到600伏,现在最低能到70伏了,能做到70伏这样低压的产品。
1楼 0 0 回复
  • szsch

    szsch   |   当前状态:在线

    总积分:101  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-11

    最后登录时间: 2012-11-22

    空间 发短消息加为好友

    szsch   发表于 2012/11/21 15:48:06

    兆的产品,就是说前面我们可以,也是用GTT,用贴片性的,一个SGA091M,或者是一个SGB091M,然后后极有一个2.8/4,这个方案最终通过雷击测试17百是差模四千伏。接下来是百兆共模的保护,也是通过六千伏的一个标准方案。
    2楼 回复本楼

    引用 szsch 2012/11/21 15:48:06 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /