qq469033077 | 当前状态:在线
总积分:100 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-11-28
最后登录时间: 2013-02-17
-
光伏并网逆变器中大电流传感器的选择方式
qq469033077 发表于 2012/11/28 12:01:35 1348 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
1、引言
中国作为世界第三大国,人口众多,工业、生活用电消耗量极大,光伏太阳能作为一种新兴资源呗广泛利用,我国76%的国土光照充沛,光能资源分布较为均匀;与水电、风电、核电等相比,光伏太阳能发电没有任何排放和噪声,应用技术成熟,安全可靠;除大规模并网发电和离网应用外,光伏太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存,光伏太阳能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求
光伏逆变器作为其中一个重要设备,作用也是至关重要的,市场竞争激烈,以及欧洲双反对于国内光伏逆变器的冲击比较大,国内众多光伏逆变器厂家均示要通过元器件国产化来降低生产成本,抢占市场占有率。目前国内的打功率光伏逆变器包含100KW、250KW、500KW、630KW、750KW和1MW这几种,一般大于500KW的基本上都采用并机的方式来进行是使用的。霍尔电流传感器做光伏逆变器中的核心检测元器件,起到至关重要的作用。
2、霍尔电流传感器的原理
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理,当原边电流IP产生的磁通通过高品质磁芯集中在磁路中,霍尔元件固定在气隙中检测磁通,通过绕在磁芯上的多匝线圈输出反向的补偿电流,用于抵消原边IP产生的磁通,使得磁路中磁通始终保持为零。经过特殊电路的处理,传感器的输出端能够输出精确反映原边电流的电流变化。
3、霍尔电流传感器的基本要求
国内做霍尔电流传感器的厂家众多,在原理上是没有区别的,只是在元器件的选择、产品生产的过程控制等方面存在差异,我们以光伏逆变器行业中常用的电流传感器JCE1005-FS产品为例,经过中国航天513研究所测试,并通过航天所的认证,基本技术要求如下:
型号: JCE1005-FS
额定测量电流IPN: 1000A
测量范围IP: 0~±1500 A
额定测量输出IM: 200mA
电源电压(±5%): ±15V~±24V
转换比例KN: 1:5000
电流消耗IC: ≤28(@±24 V )+ IS mA(输出测量电流)
精度X: —准确度 XG(@ VPN,TA=+25℃): ±0.5%
—非线性度εL(@ VPN,TA=+25℃): <0.1%
—零点偏移电流 IO: ≤±0.4mA(@+25℃)
—零点温度偏移 IOT: ≤±0.2mA(@-10℃~+85℃)
≤±0. 8mA(@-40℃~-10℃)
—响应时间 tr (@90% of VP max): ≤1us
—工作频率 f: DC-150KHz
耐压Vd: 一次侧回路对二次侧回路之间耐压: 3.8kV/50/60Hz/1min
工作温度TA: -40?C~+85?C
经过测试其响应时间和输出信号,得出其相关曲线图,如下:
4、在选择电流传感器时需要注意的问题
1)、选择传感器时注意产品的使用环境温度,工业级的不能满足基本要求,必须是-40°C——85°C;
2)、对于海拔的要求在3500米以上;
3)、选择传感器时量程可以适当的稍大些,留些产品过载的余地,注意,闭环电流传感器不可以长时间的过载测量
4)、对于端子的选择应尽可能的使用铁路专用的抗震型端子,避免在光伏逆变器运输途中无法承受强震而脱落,如下图:
宁波锦澄电子科技有限公司 18610174676 QQ 469033077