您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CP1H来控制步进电机的正反转,控制方式是脉冲+方向

zmjwyb

zmjwyb   |   当前状态:在线

总积分:405  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-06-24

最后登录时间: 2014-10-23

空间 发短消息加为好友

CP1H来控制步进电机的正反转,控制方式是脉冲+方向

zmjwyb  发表于 2012/11/28 23:05:01      3405 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

   我用CP1H来控制步进电机的正反转,控制方式是脉冲+方向,但是步进电机只能朝一个方向运转,我对PLC发相反的买重的时候PLC脉冲输出口有信号CW的时候0.00有信号,ccw时0.00和0.02都有信号,但是电机就是不反向!我电机PLUSE接的是0.00,DIR接的是0.02.
1楼 0 0 回复
  • beijing12

    beijing12   |   当前状态:在线

    总积分:1025  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-22

    空间 发短消息加为好友

    beijing12   发表于 2012/11/30 18:44:47

    你的描述有问题,如果是脉冲+方向,正转的话应该是0.0出脉冲,0.2无输出。方转的话应该是0.0出脉冲,0.2输出有效;
    如果是CW/CCW的话,正转是0.0出脉冲,反转是0.2出脉冲
    2楼 回复本楼

    引用 beijing12 2012/11/30 18:44:47 发表于2楼的内容

  • fs_yy

    fs_yy   |   当前状态:在线

    总积分:696  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-15

    最后登录时间: 2013-06-23

    空间 发短消息加为好友

    fs_yy   发表于 2012/12/3 12:58:54

    不是吧,OMRON有这种控制方式吗?没发现,看来我要好好看看手册才行,我一直都是用方向+脉冲
    3楼 回复本楼

    引用 fs_yy 2012/12/3 12:58:54 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2012/12/3 13:59:52

    要看看PLC的接线与步进驱动器的拔码是否正确。

    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2012/12/3 13:59:52 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /