您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 仪表线路超过1000m怎么办

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

仪表线路超过1000m怎么办

fung  发表于 2012/12/6 23:56:53      863 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这个要看1000m传输的是什么信号。

如果是模拟信号,可以就近采集,然后使用 RS485之类的有线或者无线的方式进行传输。也可以将这种模拟信号转换成脉冲之类的抗干扰强的信号进行传输。

如果是通讯,使用恰当的通讯方式就可以了,1000m不算远的,如果担心可以加中继之类的。

1楼 0 0 回复